[Thắc mắc] Hòa vào lưới điện 220V

NTP.GDS

Trứng gà
Chào mọi người,
Mình đang làm về năng lượng mặt trời hòa lưới điện 220V.sau khi tìm hiểu thì có vài vướng mắt về phần DC-AC muốn nhờ các bạn:
- Khi hòa lưới thì cần bắt pha để đồng pha: ở đây mình định dùng bộ điều khiển PI với tín hiệu vào bộ điều khiển là sin(alpha-theta) // alpha là góc pha của lưới, theta là pha của điện AC sẽ tạo ra.
Tuy nhiên, khi mô phỏng dùng matlab thì không thấy hiệu quả lắm so với không có bộ điều khiển nên không biết thực tế thế nào (bộ hiệu chỉnh PI dùng phương pháp tối ưu đối xứng)
- Khi đã hòa được lưới rùi, mà có sự cố nào đó làm pha của lưới và điện từ pin mặt trời lệch nhau, thì độ lệch pha lớn nhất cho phép là bao nhiêu để khỏi cần ngắt điện từ pin khỏi lưới.
- Và mình tìm hiểu thì khi đã hòa lưới thì tần số cho phép thay đổi để hiệu chỉnh pha là trong khoảng 49-51Hz không biết có đúng không.
Cám ơn mọi người,
NTP
 

NTP.GDS

Trứng gà
- Tình hình không được khả quan lắm, bạn nào biết ai có làm đề tài này cho mình xin sđt hay mail gì nha.
Thanks mọi người,
NTP
 
H

huunho

Guest
chào bạn.
minh là hữu nho, mình có 1 số kinh nghiệm về hòa đồng bộ nhiều máy phát điện 3 pha chia sẻ cho bạn, kinh nghiệm này cũng đúng cho 1pha và cả cho điện năng lượng mặt trời hòa lưới điện.
trước tiên mình muốn nói cho bạn biết nguyên lý hòa đồng bộ 2 nguồn xoay chiều 3 pha u0 và u1;
u0 là điện lưới , u1 là nguồn muốn hòa vào lưới. Để hòa được cần có các điều kiện sau:
- ba pha của u1 là x1,y1,z1 phải tương ứng với 3 pha của u0 là x0,y0,z0
- điện áp của u1 phải bằng điện áp của u0
- tần số của u1 phải nhanh hơn u0 khoảng 0.5 hz đến 1 hz
- pha của u1 nhanh hơn của u0
khi 4 điều kiện trên thỏa mãn thì có thể đóng atomat để hòa đồng bộ. khi đã hòa đồng bộ xong thì chỉ có các vấn đề sau:
- cân bằng tải giữa u0 và u1 ( công suất toàn tải u1 là 3Kw thì chỉ cho nó gánh 1Kw đến 2 Kw)
- bảo vệ công suất ngươc cho u1 ( bảo vệ để công suất của u0 không cấp ngược lại u1)
- bảo vệ quá tải u1 ( công suất phát ra của u1 lên đến 90% thì cho là quá tải)
- bảo vệ ngắn mạch u1
khi đã hòa đồng bộ được rồi thì chỉ có các vấn đề trên cần xử lý. lúc này u0 và u1 chỉ có 1 tần số, 1 góc pha, 1 điện áp chung nghĩa là:
u0 = u1
f0 = f1
pha 0 = pha 1.
có nghĩa là 2 vấn đề sau của bạn nêu ra là không có và không đúng:
- Khi đã hòa được lưới rùi, mà có sự cố nào đó làm pha của lưới và điện từ pin mặt trời lệch nhau, thì độ lệch pha lớn nhất cho phép là bao nhiêu để khỏi cần ngắt điện từ pin khỏi lưới. ( độ lệch pha của u0 và u1 là 0)
- Và mình tìm hiểu thì khi đã hòa lưới thì tần số cho phép thay đổi để hiệu chỉnh pha là trong khoảng 49-51Hz không biết có đúng không. ( tần số là tần số chung cho u0 và u1 và không cần hiệu chỉnh pha)

bạn chú ý rằng tần số điện lưới của việt nam là 50Hz, khi hòa pin mặt trời vào thì tần số nguồn pin mặt trời cũng là 50 Hz và bạn không thể thay đổi thành 49 hay 51 Hz được vì công suất của nguồn pin mặt trời quá nhỏ so với điện lưới và bạn không thể điều khiển điện lưới được.
giả sử u0 và u1 là 2 may phát thì bạn có thể thay đổi tần số chung bằng cách tăng tần số của cả 2 máy phát.
ở việt nam mình đề tài của bạn mới mẻ , ít người làm vì nó sẽ phát sinh nhiều vấn đề khó trước khi ứng dụng thực tế đấy.
thế đấy
 

40701002

Thành Viên PIF
Sao em không liên hệ Mr.Huy, ptn điện tử công suất nhỉ, lúc trước anh làm chung với nó đề tài này. Nhưng giờ chuyển hướng rồi. Hiện tại, Mr. Huy đang làm lv cao học đề tài về điều khiển công suất kháng và thực từ pin mặt trời hòa vào lưới.
P/S: LV đại học, đã đẩy được công suất thực lên lưới
 
Top